22****@qq.com 2010-05-17 09:01:57 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 346查看 3回答
寻真高手帮忙说一下
下图1是《建筑施工计算手册》第558页【钢筋工程】有针对箍筋弯钩(专指90度和135度的)的弯曲直径的要求:对于1级钢不小于2.5d,对于2级钢不小于4d,对于3级钢不小于5d。 请问这种规定出自哪里(尤指2.5d和5d)?《混凝土结构设计规范》和《混凝土结构工程施工质量验收规范》中都没有这样的内容(而该手册前言处明确写着:“本手册全部按照国家新颁布规范、标准编写。”)。 规范的要求应该是附图3,其中的2.5d不是针对135度的弯钩,5d也不是针对的3级钢。问题补充:另外一个问题:下图1中1级钢做180度弯钩的弯曲直径说的是不小于2d,与下图3中规范要求的不小于2.5d也不一致。 各位的回答太不靠谱了!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
第一个说的对,第二个不符合规定
2010-05-17 09:15:26
-
这个应该是一个是比较有针对性的e 一个是比较广泛的 哦你是考虑这个呢 那就按着规范做了 如果软件是按着手册处理 那就可以给软件开发者提意见的e 他们也是有错误的 哦好的
2010-05-17 09:19:15
-
第一个说的对。。。。。
2010-05-18 13:00:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看