Y 2023-08-14 19:56:33 | 湖南省 土建装饰土建计量GTJ | 311查看 2回答
关于等边三桩承台的编辑是否正确?
请问各位老师这个三桩承台是这样编辑布置的吗?没有大样图,桩径400
问题一:这个布置范围是说桩间连接筋的布置范围还是分布筋的?公式哪个是正确的呢①布置范围=(7-1)*200吗?②是否还需要+直径?布置范围=(7-1)*200+22?
问题二:横向和纵向分布筋都是C10@200吗?如不是用其他钢筋输入还是在属性承台单边加强筋输入?最后一张图
问题三:C10@200除叫分布筋也是加强筋吗?布置范围是桩直径400?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
布置范围这个问题也困惑我很久了,查了很多教程都说按桩径
2023-08-14 21:47:49
-
问题一
应该是指的受力筋,从外边线到柱的距离小于,钢筋间距和距离,这应该是设计应该考虑的问题(起步距+200*6)明显是够了
问题二
16G是由钢筋分布筋分布的图的,22g没有了,我想应该是大部分的布筋分布的方式与图解不同,22g于是就取消这个分布筋了,应该是由设计来规定
首次提交 2023-08-15 16:14:37 最近修改2023-08-15 16:18:03 (修改过2次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看