消防端子箱进线
如图1所示,请问消防配管从室外到室内到端子箱都是PC50?还是室外PC50,室内变管为图2的SC20?
一层和二层的消防端子箱防火分区不同,两个端子箱是单独线还是一根线串联?系统图中每层有两个总线隔离器,但平面图中没有,这个是否能计算工程量?
图3是一根管两根线,还是只有通讯总线? 谢谢各位专家解答。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、PC50管从消控室消防主机柜(出线)开始,到首层层消防端子箱。
2、一层、二层没有两个消防端子箱,以平面图为准。
3、不是一根管两根线。线型不同。当是通讯总线时采用下面线型,当是通讯线时采用上面线型。