• 关于框架柱的全高加密

    问题一:框架柱的全高加密是指除了图纸个别标记的KZ4全高加密C10@95以外都改成C10@80吗?

    问题二:柱表的KZ2箍筋是写的C10@95全高加密了,还需要改成C10@80的全高加密吗?柱表箍答疑解惑千赢官网首页登录入口服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 问题一:框架柱的全高加密是指除了图纸个别标记的KZ4全高加密C10@95以外都改成C10@80吗?

    [[[[是基础顶到一层梁顶,C10-80箍筋。]]]


    问题二:柱表的KZ2箍筋是写的C10@95全高加密了,还需要改成C10@80的全高加密吗?

    [[[[是基础顶到一层梁顶,C10-80箍筋。]]]



    2023-08-16 18:10:22 

  • 问题一:框架柱的全高加密是指除了图纸个别标记的KZ4全高加密C10@95以外都改成C10@80吗?

    ——原位标注优先,以柱表为准,无需按说明改。

    问题二:柱表的KZ2箍筋是写的C10@95全高加密了,还需要改成C10@80的全高加密吗?

    ——原位标注优先,以柱表为准,无需按说明改。

    2023-08-16 19:43:38 