阿诺 2010-05-17 22:51:42 | 广西壮族自治区 土建算量GCL2013 | 956查看 6回答
砖混结构框架柱的计算
我现在手上有个工程,结构说明那里写的工程是砖混结构的,但是在图纸上,柱子很多部分都是以“KZ”标注的,也有构造柱,那我在计算的时候标明为“KZ”的柱子是按框架柱计算还是按构造柱计算,特别是模板的工程量,是四面支模还是两面带马牙槎的;还有一些梁也是,有一些是用“KL”标注的,模板是怎么算呢,底面支模吗?还是全部梁都是按圈梁计算。它是砖混结构的啊,应该是先砌墙后浇筑柱,再浇筑梁板的吧,我是不是不管图纸标注,直接按说明的砖混结构来计算呢?我知道这个对模板的工程量影响是很大的。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在这种情况下图纸中是否有明确要求,有些图是很明确的要求虽然是框架柱,框架梁但是在施工时一定要先砌墙,后浇筑梁柱,这种施工方法实际上是增加了施工的难度,虽说模板面积小了,实际比框架柱梁更费工费料了,建议:按框架柱、梁模板计算
2010-05-18 06:21:30
-
这种情况下的框架柱是不能先砌墙后浇柱的
2010-05-17 23:40:32
-
这种结构主体是砖混结构。也有部份框架结构。比如大跨度的会议室。 这时按框架结构的要求进行施工和计算。
2010-05-17 22:56:57
-
标明kz的就按框架计算,GZ的就按构造柱计算
2010-05-17 22:58:57
-
根据该柱在结构或建筑图中的受力情况确定是否为框架柱,看看是否是梁的制作,是否承重
2010-05-18 08:14:29
-
按照图纸 吧 实在不确定 就咨询一下设计人员吧
2010-05-17 23:07:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看