• 河南16定额中利用镀锌圆钢作为接地母线时,引下线与接地母线的焊接点还需要计算吗?

    定额说明里面有提到:利用基础梁内两根主筋焊接连通作为接地母线时,执行“均压环敷设”定额。利用建(构)筑物梁、柱、桩承台等接地时,柱内主筋与梁、柱内主筋与桩承台跨接不另行计算,其工作量已经综合在相应的项目中。当接地母线使用镀锌圆钢时,套用的是户内接地母线定额。引下线和基础接地网的焊接点是包含在引下线定额里面还是基础接地网的定额里面?接地母线使用镀锌圆钢还属于是基础接地网吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    包含在定额了,不单独计算。

    不属于基础接地网。

    2023-08-18 09:47:16 