十二堡垒 2023-08-18 09:43:51 | 广西壮族自治区 土建审核土建计量GTJ | 530查看 1回答
咨询一下女儿墙、构造柱、压顶之间的扣减关系
压顶顶标高是1.5m,女儿墙和构造柱顶标高设置到1.5m可以吗?
2023-08-18 10:13:10 补充
女儿墙设置到压顶底可以,但构造柱是不是要设置到压顶顶,那个钢筋是不是要深入到压顶里面
2023-08-18 10:54:34 补充
对比计算看了,墙设置到压顶顶和底,量是一样的。
但构造柱设置到压顶顶量多一点。
2023-08-18 11:13:05 补充
同一个构造柱和压顶,构造柱入顶,压顶工程量0.25方,不入顶,压顶为0.27方。构造柱和压顶重叠,扣压顶,留构造柱了。
2023-08-18 11:13:20 补充
也是那个区域的压顶和女儿墙,女儿墙入顶不入顶,同等条件下,两者的量都是不变化的
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不可以,女儿墙和构造柱顶标高设置到1.5m-压顶厚度
2023-08-18 09:45:32