关于广东定额里的脚手架计算
有些事请教一下各位高手。就是现在有一个工程,共8层,首层层高是5米,其余的是3米,现在我在外墙中套用了综合脚手架,内墙中没套用任何脚手架,现在我就想问下我还欠缺什么脚手架未算?在什么地方套上去? 关于内墙砌砖和抹灰,还有天棚抹灰要套什么脚手架定额,是不是在天棚抹灰里只套一次满堂脚手架就可以了,不用再套什么里脚手架……但是定额里有这样一句话:“满堂脚手架是用于高度超过3.6米的天棚装饰、抹灰脚手架。”这是什么意思?是不是在层高3米内不能用满堂脚手架?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳对于广东定额脚手架的计算,并根据你所描述的工程情况,需要计算的脚手架是 1、外墙综合脚手架,按外围的周长乘上总高度; 2、首层计算满堂红脚手架,满堂脚手架按室内净面积计算; 3、每层计算里脚手架,按建筑面积计算。其中首层已经计算了满堂红脚手架,这层的里脚手架按50%的建筑面积计算。 “满堂脚手架是用于高度超过3.6米的天棚装饰、抹灰脚手架。”的意思是层高超过3.6米的天棚装饰、抹灰才能计算满堂红脚手架,没有超过的就不能计算。
2010-05-18 21:08:41
-
回答:首先建议你详细看看当地脚手架计算规则及说明,如果执行综合脚手架,则其他脚手架就不计算执行了,首层可以在执行一笔满堂红脚手架子目。 满堂脚手架是用于高度超过3.6米的天棚装饰、抹灰脚手架。”这个意思是指在层高3米内不能用满堂脚手架了。
2010-05-18 19:34:56
-
外墙套用外墙脚手架,内墙套内墙脚手架,天棚超过3.6米套满堂脚手架。天棚在层高3米内不能用满堂脚手架。
2010-05-18 19:40:36