rxl 2023-08-21 16:57:04 | 北京市 土建安装 | 1649查看 1回答
住宅楼的地下室是一个防火分区吗?每个单元设1个疏散楼梯可以满足疏散要求吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般情况下,住宅楼的地下室不是防火分区。
根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第5.1.7条规定,地下室、半地下室的防火分区最大允许建筑面积不应大于500平米。
每个单元设1个疏散楼梯不能满足疏散要求。
根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第5.5.8条规定,公共建筑内的每个防火分区、一个防火分区的每个楼层,共用前室的每个防火分区,以及设置歌舞娱乐放映游艺场所的场所,当不能自然形成避难露台或者前室时,应设置不少于2个疏散楼梯。
2023-08-21 17:52:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看