• 板钢筋的问题

    1.温度筋要单独布置吗? 2.如果板的钢筋为双层双向布置,那双层双向筋是否都为受力筋? 3.这种情况下还要布置温度筋吗?

    问题补充:1.分布筋又是什么? 2.如果有了双层双向布置的受力筋,那还要有分布筋吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.温度筋要单独布置吗? 回答:如果设计有温度筋就需要单独布置 2.如果板的钢筋为双层双向布置,那双层双向筋是否都为受力筋? 回答:板的钢筋为双层双向布置,那说明双层双向筋都为受力筋 3.这种情况下还要布置温度筋吗? 回答;这种情况仍然需要看设计说明,板的钢筋为双层双向布置一般可以不设温度筋, 回答:分布筋是固定上部负筋的,我们常说的盖子筋,双层双向布置的受力筋,就不需要分布筋了

    2010-05-19 15:42:01 

  • 除非图纸上注明了是温度筋,你才有必要改成温度筋,就在属性里面-类别里面改成温度筋就可以了,双层双向的板就是受力筋。分布筋一般是和你布置的扣筋同时出现的,一般分布筋是和负筋(扣筋)垂直的钢筋。

    2010-05-19 19:03:08 

  • 1、软件中够温度筋的,,直接用即可。 2、上受力筋。。面筋和底筋都是受力筋。。 3、当板为双层双向时就没有必要布置温度筋的。。

    2010-05-19 15:29:28 

  • 如果板的钢筋为双层双向布置,那双层双向筋就都是受力筋 温度筋是一种构造钢筋,用于板的无筋区,一般用于屋面板。如果钢筋为双层双向布置,就不用再设置温度筋了。 分布钢筋也是一种构造钢筋,当板只有一个方向有钢筋时,为了固定其在板中的位置,就得用钢筋从另一方向加以固定,这个钢筋就是分布钢筋。如果有了双层双向布置的受力筋,就不要分布筋了

    2010-05-19 16:17:45 