流星雨 2010-05-19 17:34:39 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1757查看 6回答
请问砖混结构怎么确定抗震等级
抗震等级是由结构类型、设防烈度、檐高决定的。我的这套图纸是砖混结构 抗震设防烈度6度、檐高19.9、,分析出来是非抗震结构,这不对吧,图纸上也没说明哪个构件是几级抗震怎么设定?谢谢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好,通过回答你的问题顺便来给大家普及一下结构知识吧, 1、《抗规》中对于【砖混结构】一般只有“抗震构造措施”的要求,而没有“抗震等级”的说法,其抗震构造措施一般是按照设防烈度进行要求的。 2、即便对其定义了抗震等级,按照《抗规》内容也没有什么用处,因为《抗规》中砖混结构的章节里没有按抗震等级进行结构计算的内容,如果想计算只能按照最接近的框架结构进行结构计算了,而如果按照框架章节计算,那么它也就不是砖混结构的设计了。
2010-05-20 09:07:34
-
一般图纸都会说明,软件的正是由这三者计算决定的,这和设计院的计算方法一样。一般砖混都是非抗震
2010-05-19 17:41:59
-
回答:钢筋软件是按平法图集设计考虑的,更适合框架结构工程,软件默认的将砖混结构视为了非抗震工程,这种情况需要自己进行设置调整,一般砖混结构工程如果位于地震设防区,这套图纸是砖混结构 抗震设防烈度6度就说明此工程位于地震设防区,需要按照抗震构造来设置钢筋处理,所以你将此砖混结构工程的抗震等级调整为2级即可,软件是活动,不是限制死的,需要我们去调整设置一下计算即可
2010-05-19 18:18:29
-
抗震等级是由设防烈度、结构类型和檐高这三个数据决定,所以在我们不知道抗震等级的时候只需要在工程设置中输入这三项,软件就会判断出工程的抗震等级了
2010-05-19 17:45:13
-
砖混结构有抗震设防裂度,设计时没有抗震等级,在软件中不能确定抗震等级,只有按照设计所选标准图集,在楼层中设置每个构件的抗震标准,一般是按非抗震设置的
2010-05-19 18:35:31
-
软件会根据你输入的数据自动判断的
2010-05-20 18:13:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看