tsligong 2010-05-20 14:18:09 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 2312查看 6回答
集水坑坑边的剪力墙(电梯井壁)墙底标高应该设置到什么位置?什么依据
集水坑坑边的剪力墙(电梯井壁)墙底标高应该设置到什么位置? 是到筏板顶,还是集水坑底,还是其它? 有没有依据?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳集水坑坑边的剪力墙(电梯井壁)墙底标高应该设置到 筏板顶.,即集水坑的上沿平。
2010-05-20 14:24:29
-
筏板顶为好,一般墙是不会升到集水坑中的。
2010-05-20 14:25:26
-
筏板顶部 现场施工也是这样
2010-05-20 14:37:42
-
筏板的顶,如果设置到了坑底,坑底与筏板顶之间的墙体水平分布钢筋会多算。筏板以下的墙体水平钢筋的档数要你自己算。 图集:04G101-3 手算水平分布钢筋的档数:坑底筏板的底至筏板顶之间的高度/500,
2010-05-20 14:35:18
-
阀板底吧,这样画起来比较方便
2010-05-20 14:22:49
-
哪一个标高在最低应该是设置到哪里的,因为不可能在这个位置出现漏洞的。 因为它是墙体向下延伸的一部分,所以应该是按照墙的水平钢筋来布置的。
2010-05-20 15:26:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看