RUAN 2023-08-28 19:49:00 | 重庆市 安装安装算量GQI | 708查看 2回答
信号蝶阀和水流指示器与端子想的连接
信号蝶阀和水流指示器与端子想的连接是点对点吗
2023-08-29 09:51:56 补充
那再请问根据新规输入输出模块到底是就近安装还是模块箱里安装
2023-08-29 18:39:18 补充
现在明确了输入/输出模块安装在电井里的模块箱里,然后明确了输入连接水流指示器、防火阀的线性是WDZN-KYJY-2*1.0,输入输出模块连接配电箱线性是WDZN-KYJY-4*1.0(均与信号线、电源线不一致),那设备至模块是点对点吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
二总线(串连)。
有模块箱的在箱内安装,没有的在配电箱上 面安装,或在设备上面安装。
首次提交 2023-08-29 00:37:27 最近修改2023-08-29 13:34:17 (修改过1次)
-
信号蝶阀和水流指示器通过输入模块接入报警系统,一个阀对应一个模块,模块的接线与其他报警设备一样串连而非点对点
某区域有很多模块那么有可能会配一个模块箱把模块都装里面,但像水阀,风阀这种零散的一般就是就近安装,直接装楼板上
你关于线型的描述我觉得是有问题的,应该是输入模块接受控设备用WDZN-KYJY-2*1,输入输出模块接受控设备用4*1,区别是输入模块仅对设备进行监控,仅接一组信号线,输入输出对设备进行监控并动作,需要一组信号线一组电源线也就是你的4*1,一般来说是点对点的,你的图也是点对点的,一个模块对一个设备
首次提交 2023-08-29 09:09:45 最近修改2023-08-31 17:06:43 (修改过2次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看