温柔过境 2023-08-29 14:33:03 | 北京市 安装安装算量GQI | 339查看 2回答
老师们,配管从桥架层顶-0.6出到吊顶(2.8米)的灯还需要从桥架到顶板再下来吗
层高4.2米,梁高层顶-0.6,吊顶在2.8米位置,从桥架出来的管需要先上顶板再下来到2.8米吗?
图纸未说明,顶板到吊顶的灯具需要用金属软管连接吗?可以直接用塑料管连接吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
桥架出来后不需要上到顶板。
金属软管长度不超过1.5m,否则用硬管代替。
首次提交 2023-08-29 14:34:14 最近修改2023-08-29 14:34:56 (修改过1次)
-
从桥架出来的管 不 需要先上顶板再下来
桥架到吊顶的灯具通常用金属软管连接
首次提交 2023-08-29 14:34:16 最近修改2023-08-29 14:34:46 (修改过1次)