haimei1970 2010-05-21 11:07:50 | 山东省 其他专业 | 1414查看 3回答
框架柱14三级钢电渣压力焊与绑扎区别
将框架柱14三级钢的搭接形式由绑扎改为电渣压力焊,这样能影响到哪些工程量?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋量会差很多的。。钢筋搭接长度没有了。。有需要加密的相应的加密也没有了。。。 搭接是按照小钢筋直径的。。所以箍筋加密的间距就变了。。所以就减少了。。
2010-05-21 11:15:23
-
朋友,你好 这会会影响到钢筋量的,因为改为电渣压力焊了,会计算电渣压力焊的接头个数。就不计算钢筋搭接量了, 因为如果采用搭接的话,搭接部位的箍筋是要加密的,而采用了电渣压力焊就没有加密了,所以箍筋就少了。
2010-05-21 11:11:56
-
为什么箍筋也少了,角筋可是16的 因为搭接区需要加密,电渣压力焊处则不需要加密
2010-05-21 11:20:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看