玉米投手 2023-08-31 16:20:24 | 河北省 土建土建计量GTJ | 339查看 2回答
关于柱箍筋加密
求教:一层柱子箍筋分为加密和非加密,但汇总完看钢筋三维,发现柱箍筋全高加密了,是怎么回事?
2023-09-27 14:22:59 补充
问题原因:因A单项工程一层柱子底部的基础,画在了B单项工程里了,所以使A单项工程中一层柱子箍筋全高加密。
解决:虽然该柱下面的基础在A单项工程一层柱子下,但归属却处于B单项工程中,修改归属到A即可
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
高度
2023-08-31 16:21:02
-
柱子主筋用的搭接连接 的。软件按规范要求在主筋搭接范围内箍筋加密了
首次提交 2023-08-31 16:21:10 最近修改2023-08-31 16:21:45 (修改过1次)