发疯小陈 2023-09-01 10:39:27 | 广东省 土建土建计量GTJ | 442查看 2回答
构造柱顶部及底部预埋筋4c12,伸出主体结构500,如何输入
可以在其他钢筋输入吗?结构板厚120,加上伸出主体结构的500,其他钢筋长度我输入的是620,这样对吗
顶部及底部都需预埋钢筋这句话怎么理解输入?
2023-09-01 10:49:25 补充
我定义了上下部均预留钢筋,那在哪里输入4c12预埋筋的信息呢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不可以这样,软件里默认计算了锚固,构造柱定义时选择预留钢筋的做法就好了
首次提交 2023-09-01 10:41:51 最近修改2023-09-01 10:42:55 (修改过1次)
-
你这算额外增加钢筋了,这部分不能在增加。说明的意思是构造柱钢筋在主体中预留500用来搭接用的。软件已经计算,计算设置——砌体结构——调整【上下均预留钢筋】就行。你全部纵筋中4C12已经输入了。不用再输入其他东西
首次提交 2023-09-01 10:50:08 最近修改2023-09-01 10:51:26 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看