平凡就好 2010-05-21 21:06:48 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 941查看 10回答
GGJ板负筋画出来的形状跟钢筋明细表的形状怎么不同
一边锚梁的板负筋画的时候两边都是向下弯折90度角,但是报表中的钢筋明细表有的是一边弯折90度,一边是弯折90度加个弯钩;要么就是一边是弯折90度加个弯钩,一边就只有一个弯钩了,在么就是一边是弯折90度,一边又是弯钩..我个人认为,应该是我们这个工程的板厚度不相同,因而改变了形状,不过又好像不是。请专家们帮帮忙,谢谢了!~
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
板支座负筋还没有看到有弯七勾的。
2010-05-21 21:09:59
-
一般这种情况还真不多见。一般软件识别出来的构件没有90度还打着弯钩的情况吧。一边是90度,一边是弯钩的情况也不多见。一般两边的计算都是一样的,有弯折的都无弯钩,看一下布筋分析吧,或者加我ID我给您看一下,分析一下。
2010-05-21 21:23:54
-
锚固到梁和板的锚固长度不一样,在计算设置里看看
2010-05-21 23:22:07
-
1、一边弯折90度,一边是弯折90度加个弯钩:一边是在支座中锚固,弯折加弯勾,一边在板中。 2、一边是弯折90度加个弯钩,一边就只有一个弯钩了:支座情况如上,另一边负筋没有布置到板中。 3、一边是弯折90度,一边又是弯钩:一边在板中,另一边不在板中。
2010-05-21 21:37:39
-
1、一边弯折90度,一边是弯折90度加个弯钩;要么就是一边是弯折90度加个钩,一边就只有一个弯钩了;它们是梁的宽度达不到要受力求,所以要弯折90度加个弯钩。弯折90度是面筋,弯钩是底筋。2、一边是弯折90度,一边又是弯钩;它是梁的宽度达到要受力求,所以不要弯折90度。(另弯折90度是为了保证钢筋在上部的位置。弯钩是为了钢筋的锚固力)。
2010-05-21 22:35:49
-
千赢官网首页登录入口钢筋计算软件就是以平法为基础的,与平法是紧密结合在一起的,操作软件时只要正确操作,定义和绘图时按图就行了,该软件还很人性,如果有的设计没有完全按平法走,你还可以按实际对计算设置和计算规则进行调整。负筋两端都锚入板中时应该就是一个90度弯折;端头为直加弯钩有可能是输入的长度超出了板的范围,即便是伸到板边的负筋也要扣除保护层的,这样才能正确计算。 当一端锚入梁时是弯90度加个弯钩,不过一般施工中都没有这样做。 可以到计算设置中调整一下
2010-05-22 07:27:23
-
这是对的因为你在计算设置中端边标注负筋在板中扣保护层厚度.在支座处伸入支座锚固长度.至于180度的弯钩因为是一级园钢.
2010-05-22 08:25:21
-
弯折90度加个弯钩的一边,应该是板边端锚固的情况了;如果设计不是这样的,你可以修改计算设置。
2010-05-22 09:20:32
-
根据你的设置,当梁宽大于钢筋的锚固长度时,伸入梁边的那头就没有90度湾钩了。
2010-05-22 13:32:13
-
是因为锚固长度不够,所以要弯锚。
2010-05-22 20:57:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看