xiaojiancai555 2010-05-22 08:50:29 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 4981查看 8回答
砌体加筋如何设置?
你好,我是河南的,砌体填充墙规定是须沿钢筋混凝土墙,柱高每隔500毫米设置两个圆6的拉筋,拉筋锚入钢筋混凝土墙。柱内200毫米,深入填充墙长度不小于墙长的1/5且不小于700毫米。我是应该先画砌体填充墙然后在设置?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答;你可以选绘制砌体填充墙及相应的构造柱构件后,利用钢筋软件中的"自动生成砌体加筋"功能进行处理. 第一,点击自动生成砌体加筋,在弹出的对话框中输入相应的参数. 第二,右击,在弹出的对话框中选楼层,确定即可.
2010-05-22 09:29:06
-
先画砌体墙,然后再定义砌体附加筋,根据图纸要求布置上就可以了
2010-05-22 08:51:50
-
现在软件的个自动生成砌体加筋“功能,在已经布置好墙,选择它后,一下选择就可以默认相应的墙位置。
2010-05-22 08:52:49
-
应该先画墙体,后设置画砌体加筋,计算就可以了。
2010-05-22 09:05:14
-
应该是做完了砌体 再智能布置这个筋就可以了 可以统一设置的 设置好规则全楼可以一次布置了 不合适的地方再手动修改一下啊
2010-05-22 09:21:05
-
按照图纸设计把墙画上,然后定义砌体加筋,再在图纸上把筋画上。 别着急,挺简单的,慢慢来,还有其他问题吗?
2010-05-22 09:46:35
-
砌体填充墙每隔500毫米设置两个圆6的拉筋,你再砌体通常筋处输入2a6-500,就行了
2010-05-22 13:18:29
-
砌体加筋必须布置在砌体墙上,砌体加筋一般是在构造柱的位置设置,框架柱的位置设置的是植筋。砌体加筋的长度:构造上规定:抗震结构的砌体加筋其长度不应小于1米,所以一般设置成1米就可以了,可以不用管(1/5且不小于700毫米)这个数。
2010-05-22 14:12:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看