realfox@126.com 2010-05-22 14:46:48 | 河北省 其他专业 | 842查看 1回答
关于室外工程的路标高与室外管标高
室外工程中图例中写0.69相对标高,指的是0.69相当于一个室外的+_0.000吗?排水井管顶标高为-0.59,那如果管了为DN300的管的话,那么检查井深度应为0.69+0.56+0.3+0.1(检查井垫层厚)?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳室外工程中图例中写0.69相对标高,指的是0.69相当于一个室外的+_0.000吗? 这个我分析是室内外的高差是0.69米,与我们计算检查井的高度是没有多大的关系的,检查井应该是从室外地坪算起,排水井管顶标高为-0.59,是指管顶至室外地坪的高度,检查井的深度计算式是0.59+0.3+0.1(垫层厚度)=0.99。
2010-05-22 15:58:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看