sosnill 2010-05-23 13:02:27 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 535查看 3回答
软件计算柱钢筋的问题
独立基础高度900mm,基础层高度3m,首层高度3m,柱子的角筋为4B22,基础保护层为40,首层柱子和基础层柱子的尺寸和配筋都一样。我用软件计算基础层柱子角筋的时候,软件并没有把搭接计算进去,请问这是为什么?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
基础层柱子角筋没有搭接,所以软件并没有把搭接计算进去。
2010-05-23 13:26:08
-
你查看一下你的搭接设置,框架柱22的钢筋,可能设置为电渣压力焊接头了的
2010-05-23 13:39:43
-
如果你设置了搭接,应该是在上层钢筋中算了吧 你看下。
2010-05-23 14:22:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看