sosnill 2010-05-23 16:58:27 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 803查看 2回答
关于柱箍筋加密的问题
03G101-1第40页注第二条:当柱纵筋采用搭接连接时,应在柱纵筋搭接长度范围内均按≤5d(d为搭接钢筋较小直径)及≤100的间距加密箍筋。 (见下面第一个图) 问题:柱的箍筋在纵筋的搭接范围内能加密吗?箍筋的加密范围不是应该在下面第二图所示范围内加密吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱的箍筋在纵筋的搭接范围内能加密。箍筋的加密范围也是应该在下面第二图所示范围内加密。
2010-05-23 17:03:02
-
你好,这种情况柱纵筋采用搭接连接,柱的箍筋在纵筋的搭接范围内是应该加密的,加密范围及加密间距详见上图第二张。
2010-05-23 17:12:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看