sosnill 2010-05-23 17:30:49 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 2241查看 4回答
图集上是否规定“楼层连梁两侧暗柱内是否布置连梁箍筋”?
图集上是否规定了“楼层连梁两侧暗柱内是否布置连梁箍筋”?哪本图集?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
03G101图集,可参考。软件就是按图集设置的。楼层连梁两侧暗柱内不布置连梁箍筋。有特殊要求时例外。
2010-05-23 17:42:11
-
答;对于连梁箍筋的布置,当连梁为顶层连梁时,可以在支座内设置箍筋,你可以参见03G101-1,P51
2010-05-23 17:54:17
-
在顶层连梁中应该布置,其它层要根据设计院的设计要求。
2010-05-23 18:05:14
-
这个在顶层暗柱内是要布置箍筋的,参见下图示意
2010-05-23 18:26:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看