• HPB235钢筋

    一级钢筋(HPB235钢筋)做135度弯钩的弯弧内直径按多少算?依据是什么?

    问题补充:各位的答案都不对,《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002中第5.3.1.1是HPB235级钢筋末端作180°弯钩, 5.3.1.2是HRB335级、HRB400级钢筋末端作135°弯钩, 这里边并没有我咨询的“HPB235钢筋做135度弯钩”。显然各位专家在这方面并不是很专业。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一级钢筋(HPB235钢筋)做135度弯钩的弯弧内直径通常是按照钢筋直径的2.5倍计算,参照钢筋混凝土施工规费中的规定计算的。 钢筋混凝土施工及验收规范是国家规范。 请查阅钢筋混凝土施工及验收规范第5.3.1条 是的,请查阅《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204—2002 5.3.1 受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定: 1 HPB235级钢筋末端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍; 2 当设计要求钢筋末端需作135°弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求; 3 钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。

    2010-05-24 09:00:14 

  • 弯弧内直径是钢筋直径的2.5倍。参照钢筋混凝土施工规范中的规定计算的。但随着现在钢筋直径的增加,箍筋的135度弯钩,也有按照4D取值的。 没有任何关系,是规范。打错了。101图解中有。

    2010-05-24 09:05:43 

  • 钢筋混凝土工程施工及验收规范》 (326 KB, 下载2,491 次) 是这么描述的: “第3.3.4条 一、Ⅰ级钢筋末端需要作180°弯钩,其圆弧变曲直径(D)不应小于钢筋直径(d0)的2.5倍,平直部分长度不宜小于钢筋直径(d0)的3倍(见图3.3.3.1);用于轻骨料混凝土结构时,其弯曲直径(D)不应小于钢筋直径(d0)的3.5倍; HBP235就按一级钢筋

    2010-05-24 09:07:08 

  • 弯弧内直径是钢筋直径的2.5倍。见《钢筋混凝土施工及验收规范》,或施工手册,钢筋那一章。我手头暂且没有这两本书。将军峰已经找到了。就是那个啦。

    2010-05-24 09:03:17 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!