1 2023-09-09 08:38:52 | 广东省 安装 | 288查看 2回答
老师们,热水保温层怎么计算,计算公式又是什么
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
V体积(m3)=π×(D+δ+δ×3.3% ) ×(δ+δ×3.3%)。
S面积(m2)=π×(D+2δ+2δ×5%+2d1+3d2)。
D——管道外径 ;
δ——保温层厚度;
d1——用于捆扎保温材料的金属线直径或钢带厚度(取定16#线2d1=0.0032);
d2——防潮层厚度(取定350g油毡纸3d2=0.005) ;
3.3%、5%——保温材料允许超厚系数,系根据国标[GBJ-235-82]和部标[GHJ-215-80]标准;绝热厚度允许偏差-比率≤5%~8%加权平均取定。
2023-09-09 08:44:02
-
V=π×(D+1.033*δ ) ×1.033*δ×L
2023-09-09 10:28:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看