消防镀锌钢管上阀门的连接方式
消防喷淋用镀锌钢管,螺纹连接,管道上的阀门是法兰连接还是螺纹连接?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消防喷淋用镀锌钢管,螺纹连接,管道上的阀门是法兰连接还是螺纹连接?---小于50的一般是螺纹连接,大于50的一般是法兰连接。
2010-05-24 13:23:20
-
一,按设计的要求。 二,消防喷淋用镀锌钢管,支管和干管采用螺纹连接,但喷淋管道上的阀门一般在立管或主干管上,而主干管一般是法兰连接或沟槽连接,北京的设计是沟槽连接为多,因此阀门的连接方式要和所在位置管道的连接方式一致才可以。
2010-05-24 13:54:02
-
管道上的阀门和管采用的螺纹法兰连接。 螺纹法兰,是在法兰的内口车制螺纹,与管丝扣连接。
2010-05-24 14:25:02
-
消防喷淋用镀锌钢管,螺纹连接,管道上的阀门是法兰连接还是螺纹连接? 答:根据设计的执行,一般的为小于等于50的螺纹连接,大于50的法兰连接
2010-05-24 14:15:58