48948 2023-09-09 20:32:49 | 陕西省 安装 | 448查看 1回答
大神们 火灾自动报警线这种是怎么走向思路???
大神们
问题1:此系统图的意思是从控制室出来一根总线连接端子箱再从端子箱连每个器具以及配电箱 然后再从端子箱出来D电源线连接手报电话等吗
问题2:但是平面图上没有一根总线连接全部 是需要从端子箱依次出来每一根连接相应的器具吗
问题3:从桥架出来的3K的线在平面图上没有 怎么办
问题4:4Q连接泵房的线没有规格说明 怎么办
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题1:此系统图的意思是从控制室出来一根总线连接端子箱再从端子箱连每个器具以及配电箱 然后再从端子箱出来D电源线连接手报电话等吗
是的,但图中看不出是一要总线,要看系统说明
问题2:但是平面图上没有一根总线连接全部 是需要从端子箱依次出来每一根连接相应的器具吗
是的
问题3:从桥架出来的3K的线在平面图上没有 怎么办
按系统图配线
问题4:4Q连接泵房的线没有规格说明 怎么办
问设计或看箱子系统图中标注没
2023-09-09 20:43:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看