• 请问剪力墙拉筋怎么设置

    1. 本工程的剪力墙都是一级抗震,剪力墙拉筋是设置一层剪力墙拉筋为a8@400*400吗

      纵筋间距除一层外剪力墙的拉筋都设置为a6@600*600吗

    2. 答疑解惑请问怎么根据纵筋间距调整拉筋的间距

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按各自的在属性内分别设置

    2023-09-10 10:26:59 

  • 第一个问题对的,第二个问题是拉筋间距根据纵筋间距调整,300-400之间都合格,比如纵筋间距150,拉筋间距就是300,纵筋间距是200,拉筋间距是400

    2023-09-10 10:28:37 