刚入行的年轻人 2023-09-10 18:16:54 | 广西壮族自治区 安装 | 1498查看 5回答
各位师傅好 请教一下下面图中4个隔离器要设置4段回路吗
因文所有的设备都在一条直线上,每一段回路都要从模块箱的隔离器开始放吗
2023-09-10 19:16:05 补充
设计说明使用环形两总线设计
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的
2023-09-10 18:47:02
-
不一定,
可以手拉手环形连接的,短路隔离器在中间,
也可以把短路隔离器都放在接线箱,从每个短路隔离器接一条回路出去
所以要根据平面图和系统说明判断
2023-09-10 18:51:08
-
是的
2023-09-10 19:01:29
-
因为前面有模块箱,所以,可以用一条二总线串连四个短路隔离器。
2023-09-10 20:09:08
-
按照图纸是一个回路敷设的,每一层并联链接的
首次提交 2023-09-11 00:55:55 最近修改2023-09-11 00:56:06 (修改过1次)