lingdong2010 2010-05-24 17:12:01 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1037查看 10回答
ggj2009中,剪力墙身表中(3排)怎么输入?
ggj2009中,剪力墙身表中(3排)怎么输入?问题补充:(3排)指的是水平筋,还是垂直分布筋?应该怎样输入?
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳ggj2009中,剪力墙身三排筋输入格式为(3)A10@100.
2010-05-24 17:13:41
-
将钢筋前面括号里的数字改为3即可。
2010-05-31 13:52:05
-
分开就行可以啦
2010-05-30 15:46:50
-
(3)A10@100或者是(1)A10@100+(1)A10@100+(1)A10@100...
2010-05-24 17:17:26
-
(1)+(1)+(1)表示三排钢筋
2010-05-24 17:36:55
-
答;(3.)表示剪力墙的水平钢筋及垂直钢筋的排数都是三排,对于钢筋不同时,你可以按以下方法进行输入: 水平钢筋 格式1:【(排数)】<级别><直径><间距>【[布置范围]】; 1、常规格式:(2)B12@100; 2、左右侧不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排钢筋中有多种钢筋信息但配筋间距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;计算时按插空放置的方式排列,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距; 4、每排钢筋中有多种钢筋信息且各种配筋间距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;计算时第一种钢筋信息距边一个起步距离,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上本钢筋信息1/2间距; 5、每排各种配筋信息的布置范围由设计指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 说明 1、排数没有输入时默认为2;不同排数的钢筋信息用“+”连接;当用“+”连接时则表示水平钢筋从左侧到右侧的顺序布置。 2、同排存在不同的钢筋信息用“/”隔开;此时当间距后面带“[]”,且括号内必须输入数值,则表示钢筋信息从下之上依次布置,括号内的数值表示该水平筋布置的范围高度; 3、加号之间输入了不同的排数时,取第一个钢筋信息的排数信息; 垂直钢筋 格式1:【*】【(排数)】<级别><直径><间距> 1、常规格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;输入“*”时表示该排垂直筋在本层锚固计算,未输入“*”时表示该排纵筋连续伸入上层。 2、左右侧不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排钢筋中有多种钢筋信息但配筋间距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;计算时按插空放置的方式排列,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距; 4、每排钢筋中有多种钢筋信息且各种配筋间距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;计算时第一种钢筋信息距边一个起步距离,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上本钢筋信息1/2间距; 说明 1、排数没有输入时默认为2;不同排数的钢筋信息用“+”连接;当用“+”连接时则表示垂直钢筋从左侧到右侧的顺序布置。 拉筋 格式1:<级别><直径><水平间距><*><竖向间距>; 例如:A6-600*600 格式2:<数量><级别><直径> 例如:500A6 压墙筋 格式1:<数量><级别><直径> 例如:2B25 其它钢筋 水平加强筋 格式1:<数量><级别><直径> 例如:28B14 格式2:【排数】<级别><直径><间距>;数量同水平钢筋的计算。 例如:4B12@200 垂直加强筋 格式1:<数量><级别><直径> 例如:28B14 格式2:【排数】<级别><直径><间距>;数量同垂直钢筋的计算。 例如:4B12@200
2010-05-24 17:57:18
-
A10@100或者是(1)A10@100+(1)A10@100+(1)A10@100.或者是(1)A10@100+(2)A10@100。 只要是括号内的数加起来是3就说明是三排,具体情况还要具体来分析。(3排)指的是水平筋,还是垂直分布筋都是三排,也就是说墙是由三层网片构成的。
2010-05-24 17:25:18
-
3排)指的是水平筋和垂直分布筋,输入:(3)B12@100
2010-05-25 07:07:51
-
如果钢筋的直径和间距一样输入(3)B12@100. 括弧中的3代表3排。水平筋和垂直分布筋都可以。如果钢筋的直径和间距不一样可以输入(1)B12@100+(1)B12@150+(1)B14@100。
2010-05-25 15:42:11
-
答:可以,如(2)B12@200中括号的2即为排数,如果是三排改为3即可,如果钢筋直径或间距不同时可以用加号连接,如(2)B12@200+(1)B10@200,需注意:“+”前是墙外侧钢筋,“+”后是墙内侧钢筋(前提是墙要顺时针绘制)。
2010-05-26 09:12:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看