贝塔 2010-05-24 23:25:29 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1411查看 5回答
关于基础梁的问题
关于基础梁的几个问题: 1、结构说明上基础梁的保护层是这样规定的:基础梁下部筋为40mm,上部筋及两侧为30mm。这样基础梁的保护层该怎么输入呢? 2、挡墙的承台梁是否也按基础主梁定义? 3、地抬梁按框支梁节点锚固,该如何在节点设置里设置锚固长度?问题补充:基础梁里就只有基础主梁,能不能把地梁、挡墙的承台梁定义为基础连梁呢?对钢筋的计算有什么影响? 这个工程要求的是基础梁钢筋伸过桩中心线5d且大于等于la,上部筋还要向下弯锚15d,我现在是定义的基础主梁,但是这个节点我怎么也设置不了,所以才想到把它定义为基础连梁,不知道可不可以。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、结构说明上基础梁的保护层是这样规定的:基础梁下部筋为40mm,上部筋及两侧为30mm。这样基础梁的保护层该怎么输入呢? 2、挡墙的承台梁是否也按基础主梁定义? 3、地抬梁按框支梁节点锚固,该如何在节点设置里设置锚固长度? 答:1、结构说明上基础梁的保护层是这样规定的:基础梁下部筋为40mm,上部筋及两侧为30mm。这样基础梁的保护层可以按C=(30*3+40)/4=32.5mm输入。 2、挡墙的承台梁是属于基础梁的一种,你要分清它是基础主梁还基础次梁,基础主梁和基础次梁它的各方面都不一样。 3、地梁若按框支梁节点锚固,在节点设置里设置锚固长度时是无法按按框支梁节点锚固。因为框支梁只有转换层才使用,且相应的柱也要发生改变,所以在基础无法按此设置。见附件框支梁、柱。 4、你补充说明的问题,你可以按基础主梁设置就行了,见图集。
2010-05-26 07:04:28
-
参考一下 32.5
2010-05-30 16:09:50
-
1、可以按(40+40+30+30)/4=35,来设置保护层。 2、挡墙的承台梁可以按基础梁来设置。 3、设置如下图。
2010-05-24 23:28:32
-
工程设置中逐项设置。 保护层去平均值。
2010-05-25 06:55:05
-
=(40+30*3)/4=32.5
2010-05-25 07:05:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看