土建计量GTJ中,如何设置剪力墙水平筋伸入暗柱,代替暗柱箍筋?
土建计量GTJ中,如何设置剪力墙水平筋伸入暗柱,代替暗柱箍筋?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
场景一:若使用的是土建计量GTJ2025/GTJ2021软件。
方法:选中剪力墙图元---在【属性列表】---钢筋业务属性---【水平分布筋计入边缘构件体积配箍率】修改为【计入】,【水平分布筋和边缘构件箍筋等间距时】修改为【按实际位置代替】(可以根据实际工程需要对应修改)。如图:
场景二:若使用的是土建计量GTJ2018软件。
方法:剪力墙水平钢筋不能设置代替暗柱箍筋,水平钢筋会按照节点设置中对应的节点计算,暗柱箍筋会按照属性或截面编辑中设置的间距计算。若需要修改,建议汇总计算剪力墙后,再在【编辑钢筋】中修改后【锁定】即可(编辑钢筋修改前GTJ2021/GTJ2018需要先汇总计算,GTJ2025若给“实时计算”打勾,则不用汇总计算)。