啊这 2023-09-14 10:57:18 | 江苏省 土建预算土建计量GTJ | 323查看 2回答
图纸说明未注明配筋的区域配筋为双层双向c8-200,是不是就是我圈起来的区域?
有负筋的部分是不是就底筋双向布置c8-200就可以了?像有的板只有一端有支座负筋(我画竖线的部分),这块板的面筋又怎么布置?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
全部配筋为双层双向c8-200
图中标注板面负筋为附加钢筋,与板面筋重复布置,施工按隔一布一。
首次提交 2023-09-14 11:01:31 最近修改2023-09-14 11:03:50 (修改过1次)
-
你这个全部都是未标注,所以都是C8-200双网双向,标注的是板负筋
2023-09-14 11:08:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看