shanlanye 2023-09-14 14:17:05 | 北京市 土建计量GTJ | 751查看 2回答
土建计量GTJ中,柱/墙的底标高应设置为基础底还是基础顶,是否有区别?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
土建部分:柱/墙底标高碰到基础构件,土建部分会相互扣减,因此设置为基础底或基础顶计算没有影响。
钢筋部分:
场景一:若使用的是新版本的软件:
调整为基础底和基础顶对柱的钢筋量没有影响;若基础构件是组合的构件,则对墙的钢筋量有影响,墙下只有一个基础构件,对墙的工程量没有影响。
场景二:若使用的是旧版本的软件:
若柱/墙下只有一个基础构件,则工程量没有影响;若基础构件是组合构件,则对柱和墙的钢筋量都有影响。
对于组合的基础构件具体影响如下(例如筏板和集水坑):
若柱/墙的底标高选择为基础顶标高,柱/墙只会认到上面的基础构件即筏板,钢筋只会插入筏板底计算锚固;
若柱/墙的底标高选择为基础底标高,柱/墙会认到下面的基础构件即集水坑,钢筋会插入集水坑底部计算锚固。
具体选择基础顶还是基础底,需要根据实际工程需要/工程要求设置。如图:
2023-09-14 14:20:35
-
基础底
2023-09-14 14:17:47
-
框架柱的底标高设置为基础顶面时进行汇总计算后钢筋三维已经显示生成锚固了,还需要将柱的底标高设为基础底标高吗?柱与基础重叠的部分会进行扣减吗?
-
GTJ2018条基上方有剪力墙,为什么云检查的时候还是会显示基础上方无相接构件?
GTJ2018条基上方有剪力墙,剪力墙设置的标高为基础底标高,为什么会显示基础上方无相连构件?选择忽略会不会对计算结果有影响?
-
各位老师,我想请问2个关于柱墩的问题。平板式筏板基础,柱下设棱台形柱墩。柱墩在砼等级表中和说明中未找到砼等级,是否可按筏板基础C30 P8同等级设置?柱墩的顶标高是筏板底标高,还是筏板顶标高?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看