xiaobaijianying 2010-05-25 21:45:41 | 河北省 其他专业 | 781查看 6回答
定额应用
请问消防管道采用卡箍连接 应该套什么定额项目 请问消防水泵接合器 什么时候套用
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请问消防管道采用卡箍连接 应该套什么定额项目 消防管道采用卡箍连接套钢管沟槽连接分规格套相应子目,管件套分别套开孔连接和管件连接。管件连接时别忘了计算卡口连接件,弯头2个,三通3个。 请问消防水泵接合器 什么时候套用 当图纸中在室外设置了消防水泵接合器是就要计算,分安装形式套相应定额子目。
2010-05-25 21:54:55
-
1. 消防管道采用卡箍连接安装时,应套消防管道卡箍连接的定额子目。如果所执行地区的消防安装工程定额册中没有该子目时,则应借套给排水安装工程册中的管道卡箍连接安装的定额子目。 2. 消防水泵接合器是安装在室外的,分地上式. 地下式和墙壁式三种,当消防管道室外设计有此类接合器时就得套该子目。
2010-05-26 08:23:43
-
看你项目所在地,消防管道卡箍连接很多省都有这个定额的,可以直接套用的,如果没有这个定额你可以套用类似的定额,进行换算。 消防水泵接合器是适用于室外的消防那用的
2010-05-25 21:48:38
-
消防管道采用卡箍连接 应该套7-84至7-92 消防水泵接合器图纸上表明时套用7-14至7-146,适用于室外的,分地下式、地上式、墙壁式
2010-05-25 21:49:17
-
套用消防管道的沟槽连接。 消防水泵接合器是用于消防车与管网相接取水用的。一般是在室外,当水压能够保证时用消火栓,水压不足时,用消防水泵接合器,用消防车加压。
2010-05-25 22:06:20
-
消防管道卡箍连接套用消防管道沟槽式卡箍连接,管件主材另计。 消防滴水泵接合器按安装型式不同分别套项
2010-05-26 08:33:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看