陌上花开缓缓归 2023-09-15 10:16:08 | 广东省 土建预算土建计量GTJ | 348查看 1回答
2023-09-15 10:19:20 补充
为啥要计算两个搭接?
2023-09-15 11:02:48 补充
测试了软件,发现每增加一个错开长度就会计算一次搭接,就是说错开长度是单独绑扎上去的,示意如图,现场是这样做的吗?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
雪花飘 飘 铂金专家
答题: 35821 被赞: 8495
柱主筋错开搭接。
2023-09-15 10:18:48
剪力墙的纵筋搭接问题
按16g101的规定剪力墙纵筋搭接长度是1.2lae,为什么软件计算的是lle?
关于剪力墙外侧水平筋通过约束边缘转角暗柱的问题
以下图是电梯井剪力墙,按平法节点(图一)所示,剪力墙外侧水平筋应连续通过转角暗柱,在暗柱范围外搭接,搭接长度为1.2Lae,但软件设置好各种参数,却没有准确计算搭接,以下是本人设置的参数图;另一问题,图六所示,该部位的钢筋描固是否错误,能否按图八所示进行锚固?麻烦老师了!!
剪力墙垂直钢筋的弯折设置
请问一下,如下图剪力墙中的墙身垂直钢筋的弯折部分怎么在计算设置里设置?我在左侧垂直筋插筋和右侧垂直筋插筋节点中设置了1100和250,却带不到计算式里;还有设置了剪力墙基础插筋弯折长度有两个,应该怎么设置? 插筋又应该怎么设置呢?定义剪力墙时设置“筋锚固”插筋就直接算到墙顶了;设置“设置插筋”,插筋的长度就不一样。请问怎么样才能不用单构件输入就可以画出如图的插筋? 麻烦各位高手帮我解决一下上面的问题,不胜感激!
剪力墙垂直钢筋弯折问题
地下室剪力墙,布筋如图,垂直钢筋上下都有弯折,软件中应如何设置?因为没有插筋,所以将纵筋构造设为纵筋锚固,另外垂直钢筋设为本层顶层,满足了上部弯折,但,计算出来钢筋量还是有问题,问题1:垂直钢筋没有锚固进底板?这是为什么(图4是可见墙下是底板) 问题2,如何设置下部锚固的数值?问题3,设置了本层顶层是为了满足上部弯折,但并没有下层的垂直钢筋需要搭接,所以应该如何将“错开长度“搭接长度”取消?问题4,这剪力墙的定义有其他办法处理垂直钢筋么?”
GTJ上下两层柱搭接重复
各位大佬您们好,我在建模的过程中发现一个问题,就上下两层柱由于角筋直筋不一样,第三层柱角筋(比第二层角筋直筋要小)会自动伸入搭接第二层角筋,但是第二层角筋已经在第二层预留了第三层搭接角筋长度,这就导致第三层伸入第二层的角筋长度重复计算了,我可能描述的不够清楚,麻烦看下图片,图一是第三层柱角筋,图二是第二层同个位置柱角筋,其搭接长度重复了,所以我请教下各位大佬,这个问题应该如何设置才能避免其角筋搭接重复计算?或者如果这是规范要求,麻烦提供一下规范具体要求,谢谢