得心应手 2023-09-15 14:57:40 | 山东省 安装机电安装算量GQI | 846查看 1回答
请问楼层交换机到机房核心交换机之间的光纤连接都需要套什么定额
如上图,设计写交换机与交换机之间采用耦合器与光纤适配器进行连接,请问这个出来一根8芯光纤要套定额,还需要套什么东西?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
机房核心交换机之间与楼层汇聚层交换机之间,按照你的设计图纸,需要:一根8芯单模光纤,2根尾纤,熔纤8芯*2=16芯,光模块或光纤终端盒
2023-09-15 15:04:52