爱我的家 2010-05-26 10:54:02 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 453查看 8回答
钢筋2009中基础层能和-2层在一个界面画吗?
基础是基础梁筏板基础,有的墙从筏板上起,有的从基础梁上起,我能把基础层和-2层一起画吗?不再另建楼层,这样设置墙的标高比较方便,但是这样影响别的吗?如装修房间
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的,合并楼层的话,在做装修的时候就麻烦了。
2010-05-26 10:57:35
-
这样是不可以的。还得分别在各自楼层中作各自的构件,然后调整个别构件的标高。
2010-05-26 15:22:56
-
只要所有标高设置正确,量的影响不大!
2010-05-26 10:58:17
-
基础层的基础构件在基础层里做,-2层的在-2层的里面做,然后在各自的层里构件调整标高。
2010-05-26 10:57:18
-
可以 但是 通常来说基础层只画基础
2010-05-26 11:07:39
-
不行的。。软件的计算基础层是,。。。有些不一样的。。 建议你还是别偷懒了。。在-2层绘图吧。。。
2010-05-26 11:11:56
-
这是不可以的。在基础层,竖向构件如墙和柱,是只计算它们的插筋的。如果-2层和基础画到一起,则计算出来的钢筋会有偏差。
2010-05-26 19:24:56
-
不这样做,你在-2层里面进行墙体的布置,布置完成后,复制布置到基础层,系统会自动计算墙体的起止高度。两层合在一层是划不出来的。
2010-05-26 20:18:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看