lily 2010-05-26 14:13:50 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 4947查看 15回答
如果板钢筋已经是双层双向布置,还需要布置抗裂钢筋吗?
如果板钢筋已经是双层双向布置,还需要布置抗裂钢筋吗? 问题: 1、设计规定板跨度大于3.6米的需要布置抗裂钢筋A4-200。 2、如果需要布置抗裂钢筋,在软件中怎么布,因为钢筋已经是双层双向了,我用温度筋布上了,但是软件计算结果为0。问题补充:A4-200是做法里面要求的,应该怎样布上呢?
全部回答
(15)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳抗裂钢筋是构造设置,有设计人确定设置与否,与面筋的设置不相关联。
2010-05-26 14:19:43
-
板钢筋已经是双层双向布置,不需要设置抗裂钢筋
2010-05-26 14:15:12
-
要不置你说的抗裂筋,你说的应该是屋面的刚性层中,它的布置是跟板的双层双向无关的,设计要求做就要做。
2010-05-26 14:16:20
-
双层双向就不需要布置温度钢筋了。 软件计算结构为0说明软件真的很不错,即便你布置了也不计算。
2010-05-26 14:16:17
-
只有钢筋不是双层双向的 只有支座负筋的情况下 才需要布置温度筋的,现在图纸都是通用做法,不一定对所有现浇板都适用的。
2010-05-26 14:33:03
-
板布置了双层双向钢筋厚也可以按设计要求再布置抗裂钢筋,可以在受力筋里布置,也可以在负筋中布置。汇总计算就可以了。
2010-05-26 14:44:19
-
1、设计规定板跨度大于3.6米的需要布置抗裂钢筋A4-200是对的,应该是板的受力筋不是双层双向布置板,中间布置抗裂钢筋(除有负筋的地方),如果板的受力筋是双层双向布置时,就不需要布置抗裂钢筋了,就是布置上去计算也会是0的。
2010-05-26 14:21:08
-
没有必要再布置了。
2010-05-26 15:48:37
-
不需要再布置抗裂钢筋了,因为面筋就可以起到抗裂的使用。
2010-05-29 20:28:06
-
双层双向布置就可以啦
2010-05-30 18:36:51
-
一般情况下有双层双向的钢筋是没有必要布置温度钢筋的。如果图纸上有说明的话,可以从其他钢筋或者单构件里面输入进去也可以。
2010-06-01 07:51:55
-
布置好了双层双向钢筋,就不需要再布置抗裂钢筋了,因为板面筋可以起抗裂的作用。
2010-06-02 09:12:43
-
一般刚性屋面再做面层的时候要布置抗裂网片。
2010-05-26 18:50:38
-
若是布置,可以用板带来布置,一般双层双向的就不需要布置了吧
2010-05-26 18:50:26
-
这就要看设计说明了!!!!
2010-05-26 22:24:01
-
筏板钢筋,双层双向布置,负筋C25/22@150,怎么布置?是神马意思?
筏板钢筋,双层双向布置,面筋C25/22@150,怎么布置?是神马意思?到底怎么布置??在线等高手~~~问题补充:具体布置方法、步骤~~~求详图~~求详细步骤~~~求详细做法~~~~
-
筏板钢筋,双层双向布置,面筋C25/22@150,怎么布置?是神马意思?到底怎么布置??在线等高手~
筏板钢筋,双层双向布置,面筋C25/22@150,怎么布置?是神马意思?到底怎么布置??在线等高手~~~具体布置方法、步骤~~~求详图~~求详细步骤~~~求详细做法~~~~
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看