ehome 2010-05-26 19:33:02 | 河北省 其他专业 | 475查看 6回答
关于钢筋主次梁加筋问题
主次梁加筋在平法图集中,次梁的两侧加6根箍筋,我咨询过朋友,有的说只要满足50MM间距就可,实际数下来,只加4根就可;有的说应严格执行图集,在原有箍筋根数基础上增加6根。我不知道哪种说法更对?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答;如果图纸设计,当图纸没有明确规定时,应当在不影响主梁箍筋间距的情况下,增设6根箍筋,一边应该只少是3个箍筋.
2010-05-26 20:10:52
-
应该是6根的
2010-05-29 17:35:38
-
在原有箍筋根数基础上增加6根,是正确的
2010-05-26 19:34:55
-
这个你要根据设计图纸要求进行设置即可,不是你说6根就6根或4根就4根。也不是所有主次梁相交都要附加箍筋的
2010-05-26 19:38:55
-
次梁加筋,是在原来的基础上加,没有间距的要求。应该按6根加。
2010-05-26 19:35:29
-
就我本人认为不是的e看图集的也不是 你看看软件的是? 那个是按着图集算的 如果加那就不现实化
2010-05-26 19:36:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看