• 有个项目投标报价的时候,钢筋为不抗震钢筋(招标清单中特征没描述要采用带E钢筋).

    有个项目投标报价的时候,钢筋为不抗震钢筋(招标清单中特征没描述要采用带E钢筋,图纸也没明确钢筋要带E,但图纸明确抗震等级为3级),当时我单位在图纸会审的时候提出了,设计也明确了要采用抗震带E钢筋,那么该条清单是要做变更估价?还是直接补钢筋差价(总耗量*价差)?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    需要单独列出带  E  钢筋,进行调差图纸会审

    2023-09-19 07:22:45 

  • 你好。不是所有构件都需要用带E钢筋,单价可以用价差换算(含损耗),换算方法一般合同也会有规定。