防雷引下线
各位,我有两个疑惑
第一、引下线利用柱的主筋作为引下线,但是柱的钢筋量已经计算了,为什么还要单独计算引下线的工程量?
第二,均压环和接闪带也是利用梁的钢筋,那还要计算工程量么?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
第一、引下线利用柱的主筋作为引下线,但是柱的钢筋量已经计算了,为什么还要单独计算引下线的工程量?
需要人工去焊接连接在一起,这是钢筋制作与安装都不包含的内容
第二,均压环和接闪带也是利用梁的钢筋,那还要计算工程量么?
需要计算
2023-09-19 10:22:53
-
需要计算
2023-09-19 10:28:42