x_sailing 2010-05-27 09:40:22 | 北京市 其他专业 | 426查看 2回答
梁的上部钢筋输入是按上部钢筋输入,可是汇总后按F11之后 查看软件是按跨中钢筋计算的 怎么回事?
梁的上部钢筋输入是按上部钢筋输入,可是汇总后按F11之后 查看软件是按跨中钢筋计算的 怎么回事? 还有就是12支箍筋软件计算不了?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果有变截面,就是跨中钢筋,否则应该是贯通筋。 箍筋输入不全的,可以在梁的属性中的其他箍筋信息里增加 你应该在集中标注里输入上部钢筋,而不是在原位标注里输入,原位标注里输入的就是跨中钢筋。上传不了截图是网络阻塞,多试几次就好了 原位标注的信息要优先于集中标注,所以你在集中标注的信息会因为修改了原位标注而无法体现
2010-05-27 09:47:27
-
梁的上部钢筋输入是在集中标注中输入,跨中钢筋只有与集中标注不一时输入,按跨中钢筋计算是与集中标注不一样。软件只能输入10支箍及以内的箍筋
2010-05-27 11:13:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看