137****6434 2010-05-27 10:40:35 | 山东省 其他专业 | 730查看 2回答
山东省关于梁脚手架及竹胶板抹灰计取问题
山东省定额解释上说是梁的脚手架按照净长*净高计算,但是听他们说有个规定,梁的脚手架不计算了是怎么回事?在那个上面有规定吗?? 还有,工程使用竹胶板模板是否不再计算抹灰?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳补充分册二规定“已按相应规定计算了外脚手架的建筑物,其四周的外围的丽江砼梁、框架梁、墙以及砌筑墙体不另计算砼浇筑和墙砌筑脚手架。” 补充册一规定“现浇砼土单梁、连续梁的脚手架,按其相应规定计算。但梁下为砼墙(同一轴线)、并与墙一起整浇时,不单独计算。有梁板的板下梁不计算脚手架” 根据以上规定可以理解为除建筑物外围的框架梁不计算脚手架外,其它的框架梁均要计算脚手架,有梁板的板下梁不计算脚手架。 我是烟台的,烟台已经出台了相应的规定你可以参考。“钢筋砼框架 结构中,框架 梁按单梁、连续梁规定计算脚手架。建筑物外墙上的框架梁,其脚手架已包含在外脚手架脚内,不再重复计算” 关于执行了竹胶板的是否不计算抹灰,并没有明文规定。但现在一般都是不再抹灰,直接刮腻子,但要进行基层处理。
2010-05-27 11:01:02
-
1、山东关于脚手架的计算规则与定额解释不够紧凑,容易出错(尤其是外地的临时使用者),实质本意是:(取消综合脚手架子目后)现浇混凝土梁墙(包括主次梁),按设计室外地坪或楼板上表面至楼板底之间的高度,乘以梁墙净长以平方米计算,套用双排外脚手架项目。06年10月份另有解释“有梁板的板下梁不计脚手架",此解释所指的"有梁板的板下梁"注意对应03年的解释规则“密勒梁按有梁板计算”,因此“有梁板的板下梁不计脚手架"指的是密勒梁不计脚手架。 特别提示:“定额中规定,现浇混凝土梁墙,。。。。。至楼板底之间的高度指的就是板底梁,比如一个3m高的板下梁与砼墙的施工过程有多少不同呢。 2、工程使用竹胶板模板是否计算抹灰根据设计要求执行,如果需要按清水砼施工且平整度要求较高时执行相应工料系数。
2010-05-27 13:59:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看