蓝河 2023-09-20 17:14:16 | 陕西省 土建安装 | 572查看 1回答
关于竖井电缆乘系数
陕西定额的竖井电缆是在第二十五条预分支电缆的具体解释下的规定那么
问题1:预分支之外的普通电线及电缆在电井中敷设是否要乘系数
问题2:电井是竖井吗
问题3:在竖井内的桥架里敷设的线缆要乘系数吗,这个系数是特指电井内悬空的电缆,还是电井内所有的线缆均乘系数
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、其它电缆在电井里面敷设,需要乘以人工降效系数。
2、电井也是竖井。
3、指电井内所有电缆(预分支电缆除外)。
2023-09-20 17:22:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看