请问从消控室至每层的接线箱的电源和信号线是一根连层箱,还是分别连层箱
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电源线可以共用
信号线分别连接
2023-09-23 08:33:56
-
每回路不超过180点位,按你这数量是每层1根
2023-09-23 08:55:03
-
(信号线)干线,分别到消防端子箱。不能一根串连。
(电源线)干线,可以一根串连各消防端子箱。