• 为什么04G101-4中板负筋弯折长度为板厚-一个保护层厚度?

    为什么04G101-4中板负筋弯折长度为板厚-一个保护层厚度?

    问题补充:实际应用中板厚减两个保护层厚度,但04G101-4中只减了一个保护层厚度,为什么?谢谢

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答;当与实际不相同时,你可以通过计算规则进行修改,如下图:

    负筋弯折

    2010-05-28 16:33:47 

  • 钢筋2009中默认的是减两个保护层,这个可以根据施工要求自行修改。在计算设置板中第九项根据施工要求修改。

    2010-05-28 17:55:06 

  • 在计算设置里设置一下就可以了

    2010-05-28 18:12:17 

  • 弯折长度是按板厚度扣减两个板的保护层。

    2010-05-28 15:01:37 

  • 因为板的负筋要锚入支座

    2010-05-28 15:18:22 

  • 可以设置为按板厚度扣减两个板的保护层,一般设置减一个保护层是因为负筋是直接扣在模板上的,所以减一个保护层

    2010-05-28 18:07:12 

  • 04G101-4中板负筋(扣筋)弯折长度为板厚-一个保护层厚度,实际应用中板厚减两个保护层厚度,这是04G101-4未发布之前的算法。

    弯折

    2010-05-28 22:13:16 