1986guohuiwen 2010-05-28 15:00:22 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1389查看 7回答
为什么04G101-4中板负筋弯折长度为板厚-一个保护层厚度?
为什么04G101-4中板负筋弯折长度为板厚-一个保护层厚度?问题补充:实际应用中板厚减两个保护层厚度,但04G101-4中只减了一个保护层厚度,为什么?谢谢
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答;当与实际不相同时,你可以通过计算规则进行修改,如下图:
2010-05-28 16:33:47
-
钢筋2009中默认的是减两个保护层,这个可以根据施工要求自行修改。在计算设置板中第九项根据施工要求修改。
2010-05-28 17:55:06
-
在计算设置里设置一下就可以了
2010-05-28 18:12:17
-
弯折长度是按板厚度扣减两个板的保护层。
2010-05-28 15:01:37
-
因为板的负筋要锚入支座
2010-05-28 15:18:22
-
可以设置为按板厚度扣减两个板的保护层,一般设置减一个保护层是因为负筋是直接扣在模板上的,所以减一个保护层
2010-05-28 18:07:12
-
04G101-4中板负筋(扣筋)弯折长度为板厚-一个保护层厚度,实际应用中板厚减两个保护层厚度,这是04G101-4未发布之前的算法。
2010-05-28 22:13:16