• 请问防潮保护层计算公式中这个 D 是管道外径加上保温套管厚度*2嘛。

    保护层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    管道外径

    2023-09-25 16:37:04 

  • D就是管道的外径

    分别算筒体和封头

    (一)设备筒体或管道绝热层体积及保护层面积计算公式:

    V=π·(D+1.033δ)·1.033δ·L    (1)

    A=π·(D+2.1δ+0.0082)·L       (2)

    式中V--绝热层体积,m3;

    A--保护层面积,m2;

    D--外径(含防腐层),m;

    δ--绝热层厚度,m;

    L--设备筒体或管道长度,m;

    1.033--绝热层厚度调整系数,厚度偏差3.3%,(1+3.3%)=1.033;

    2.1--保护层厚度偏差调整系数,厚度偏差5%,(1+5%)=1.05,1.05δ×2=2.1δ。