xie xie 2010-05-28 18:59:53 | 河北省 其他专业 | 5965查看 5回答
防护脚手架上满铺竹跳板以便上人工作套什么定额
在变电所内施工搭设防护架,防护脚手架上满铺竹跳板,以便上人施工套什么定额,另外满铺的竹跳板,准备租赁,不知每天多钱。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定额中的脚手架及跳板等都是按自有考虑的。不管你实际施工中是自有还是租赁。我们之前也做过这个,只能套取相近的定额。我套取的是双排脚手架、垂直封闭、水平封闭等子目。
2010-05-28 19:42:27
-
上述工程内容已包含在脚手架子目里
2010-05-29 16:57:03
-
脚手架费用中已含脚手板的租赁费了,不用单独考虑此费用。
2010-05-29 17:00:12
-
单排外架,垂直全封闭,扣金属网,这是山西的作法。
2010-05-28 21:27:24
-
只能按满堂脚手架定额子目执行,执行定额的定额中含了满铺脚手板摊消量不管是自备和租赁既然执行了定额就不考虑租赁费用了,
2010-05-28 20:07:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看