1113443 2010-05-28 20:30:13 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 5673查看 4回答
连梁侧面纵筋的锚固长度
连梁支座为剪力墙上的结构暗柱,侧面纵筋按照规范锚固长度应该如何计算 是15*D吗 为什么我先画剪力墙在设墙洞 最后画连梁 软件计算的纵筋长度不符合 计算式和公式如下1100-30+15*d-30+15*d+12.5*d 净长-保护层+设定弯折-保护层+设定弯折+两倍弯钩 软件计算的为折弯锚固,因为构造柱有足够的锚固长度 我认为纵筋直接锚固就可以啊 !!望高手指教
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,按照平法规则,当连梁侧面钢筋与剪力墙水平钢筋相同时,连梁侧面钢筋与剪力墙水平钢筋排布形式相同(伸至对边弯折15d);当连梁侧面钢筋与剪力墙水平钢筋不同时,连梁侧面钢筋按照【结构洞宽度+2*锚固长度】排布。
2010-05-29 08:49:17
-
连梁的锚固长度跟框架梁不一样,你画图的方法是正确的,软件计算规则是没有问题的,如果你看规范发现问题就直接在其他属性里面更改设置。
2010-05-28 20:35:31
-
如果你觉得不妥,可以在工程设置里面修改
2010-05-28 21:33:22
-
建议你好好看一下03G101-1!!!
2010-05-28 21:41:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看